超声波液位计不需直接接触介质,并且可以在比较恶劣的工况下工作的优势,因而广泛应用于各行各业。其在安装调试前还需要通过液位计检定装置检定合格,检定合格之后还需要安装调试。
首先,超声波液位计安装有以下几点要求:1、探头的发射面需要与被测介质表面保持平行。2、如果池壁或罐壁不是光滑表面,那么仪表的安装位置应当离开池壁或罐壁0.3m以上。3、探头发射面到***高液位的距离,需要大于选购仪表的盲区。4、探头的安装位置应尽可能避开正下方进、出料口等液面激烈波动的位置。5、若是探头发射面到***高液位的距离小于选购仪表的盲区,那么就需要加装延伸管,并且延伸管管径要大于120mm,长度在0.35m~0.50m之间。同时要垂直安装,内壁光滑,罐上开孔也要大于延伸管内径。或者把管子通到罐底,管径大于80mm,管底留孔确保延伸管内液面跟罐内一样高。
那么超声波液位计是怎么安装调试的呢?一般超声波液位计就调个量程,还有探头发射面到罐底的距离。若是有继电器控制的话,只需要调个高液位或者低液位即可。不过一般超声波液位计厂家的说明书会有详细说明,用户只需要参照厂家说明书进行调试。
1、接通电源,对准一平面目标校正距离;
2、按K1,LED显示A1– ,校正4mA(可连接二次仪表,串联电流表);
3、按K1,LED显示A2– ,校正20mA(5V,10V)。以上这3步一般在仪表出厂的时候已经校正,不过恢复出厂预置时应该重新设定。
4、按K1,LED显示A3–,输入4MA的数据,按K2或者K3使LED显示2.82;
5、按K1,LED显示A4–,输入20MA的数据,按K2或者K3使LED显示0.47;
6、按K1,LED显示A5–,此时设置倒置水深的数据,按K2或者K3使LED显示2.82;
7、按K1,LED显示A6–,此时按K2或者K3设置开关量数据。