磁翻板液位计的故障排除
发布时间:2021-06-30 16:57浏览次数:

磁翻板液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单,因而广泛应用于各行业的液位指示即便是经过液位计检定装置检定合格的磁翻板液位计在实际应用过程中也难免会发生一些故障,原因多种多样。下面,恒升伟业就常见故障及其原因分析如下:

一、就地显示正常远传出现异常原因分析。一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:

1.电阻虚焊。

2.压力超出额定值,致使开关受损。

3.国产玻璃管干簧管易碎干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。

4.在介质温度过高的情况,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。

二、远传和磁翻板都不动。这种故障现象通常就是浮子异常导致,由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确。导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因:

1.由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷变瘪。

2.焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。

3.浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用出现退磁现象,而无法正常使用。

4.由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。

三、由于浮子被卡,致使显示面板指示不准确导致磁翻板液位计里的浮子被卡住的原因,常见的有以下几种:

1.环境温度过低,浮子因介质结冰而无法正常移动。

2.浮筒的安装角度小于87度,因浮筒倾斜,浮子的上下移动受到影响。

3.浮子因自身磁性吸附铁屑或其它污物,致使浮子被卡不能正常移动。

4.因密封不严,浮子被渗入的杂质卡住,致使浮子不能上升或下降。

针对上述磁翻板液位计常见故障,可从源头上改善。依据现场介质的密度和压力准确计算浮子的尺寸大小,从选材、设计和生产各个方面严格控制产品质量,能有效避免磁翻板液位计故障的发生,使磁翻板液位计的可靠性显著增加。