由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在实验室模拟校准需要的距离难度较大,因此多采用在线校准的方法对雷达液位计进行校准。模拟法液位计检定装置利用现场工艺条件,通过液位的改变,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求。
由于在线常规校准受工艺条件影响过多,因此我们需要探讨参考点校准方式。参考点校准即为通过设置一个参考的反射点,对雷达液位计进行单点的校准。实际运行为:在雷达液位计的波束满量程位置设置1个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离***测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。
参考点的设置,位于满量程处有两点好处:
1)一般工艺液位不会达到满量程,所以校准时可以不影响正常生产;
2)满量程处距离短,反射强度高,这样反射原件可以做的足够小,减少反射物的干扰,保证实际测量液位反射波的强度。
参考点的设置不宜过多,过多则干扰正常的液面反射波强度。由雷达液位计的测量原理可知:距离误差是由T或△f引起的,在满量程位置设置参考点则T或△f应所测量值***小,亦即测量难度***大,相对应的误差应为全量程中***大值。所以在参考点对取得T的电气原件进行数值/系数修正是可以满足全量程误差精度要求的。同时我们考虑电气检测原件在全量程测量是体现线性误差的,则在参考点位置单点调试、数据修正是可行的。正如压力表在单点定值对全量程线性误差产生修正作用,单一参考点数值修正在雷达液位计的校准上是可行的。
雷达液位计要做到参考点校准,将参考点设置在满量程处是非常必要的。一般智能仪表都有满量程和零点调整,我们可以利用满量程调整选项对雷达液位计进行参考点校准,而不必再增加其他功能。同时利用智能仪表的显示功能和滤波功能,在校准完成后,将参考点的反射波屏蔽或标注,使之不对工艺界面反射波产生影响。
参考点在线校准可以在不影响生产的情况下进行,减少了对工艺的影响和校准时间。但是参考点校准是单点校准,仅对线性误差具有数值修正作用。参考点校准不能对工艺波动,泡沫等非线性误差进行校准,所以校准时要具体考虑现场工艺条件。