接触式液位计稳定性强,精度高,安装使用方便等特点在工业中得到了广泛的应用。尽管接触式液位计比非接触式的稳定性要强,但是在使用的过程中,接触式液位计容易被一些因素干扰,影响测量精度。(液位计检定装置)那么如何才能预防这类的干扰呢?
接触式液位计如何有效预防干扰?
1、接触式液位计传统的抗干扰方法是在测量设备上一个小水箱的液位时,将压力变送器安装在水箱的底部。虽然这样做会让传感器线的性化不错,但同时也存在一个问题,那就是当水箱上面有水流下来时,会使下面的压力摆动较大。因此这种方法对于接触式液位计的抗干扰方面没有很好的效果。
因此建议,为了使液体下流时不会直接冲击对探头造成影响,使用其他的物件稍微挡一下液体的瞬间直接冲击力。或者是使用另一种化整为零的方法,就是把进水口改成淋浴式的,把大的水流改造成细小水流喷洒下来,这种方法现场试验效果还是比较满意的。除此之外还有一种方法,就是把进水管口弯曲朝上,水流出时先向上再向下,减轻冲击力度,如此有效减少干扰。
接触式液位计安装注意事项
1、接触式液位计适合安装在静止的深井、水池环境中,一般把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水可以通畅进入管内)固定于水中,然后把接触式液位计放入钢管中就能使用。另外要记得垂直安装接触式液位计,安装位置要远离液体出入口跟搅拌器。
2、若是遇到较大振动的环境,在接触式液位计上记得缠绕多层钢丝,利用钢丝减轻震动,以免拉断电缆线。
- 2023-09-20
北京恒升伟业 HSIN685智能数字压力校验仪 - 2025-07-04
温湿度巡检仪:建筑材料检验的“数据盾牌”与“品质基石” - 2025-07-04
燃气公司压力法液位计检定装置校准方案 - 2025-07-04
温度检定系统用于油田分输油处温度变送器周期检定的校准方案 - 2025-07-04
供热误差从±0.8℃到±0.15℃:客户亲测HSIN150A干体炉如何让温度校准“零返工” - 2025-07-04
压力传感器校准的“准确度守护者”:HSIN685如何让数据误差归零? - 2025-07-04
计量标准室全自动压力校验台维修方案 - 2025-06-24
北京恒升伟业:以高精度检定技术护航航空发动机燃烧室温度监测 - 2025-06-24
恒升伟业压力校验台赋能500台压力变送器高效检定 - 2025-06-20
液位计检定装置:采气厂安全生产的护航者