浮球液位计广泛应用于石油、化工、水处理、冶金、食品、制药等领域,作为强制检定的计量器具,液位计必须经液位计检定装置检定合格后才能用于计量,在使用的过程中,针对一些可能会出现的故障问题,我们也需要掌握相应的解决方法。
1、在出厂时调试结果没问题,但是正式投入使用后浮子在某个地方出现被吸住的情况。出现这种情况主要是由于液位计与所穿过的钢板靠的太近。因此,液位计穿过钢制平台时要注意两者之间的距离,保持在100㎜左右间距即可。
2、现场调试时浮子上下挪动。出现这个问题大多是液位计安装不当,我们可以先检查上下法兰中心是否在同一水平面上,是否与程度面垂直。如果与程度面夹角小于87度,那么浮球的挪动会受到一定影响。
3、在工业现场投入使用时,应先打开液位计的上闸阀,再打开下闸阀。否则,浮球液位计底部的止推弹簧可能撞坏液位计浮子。
4、浮球液位计在工作过程中,如果输出信号产生干扰脉冲,可能是信号电缆屏蔽层没有可靠接地。若接地后干扰还是没有完全消除,可用隔离器来隔离干扰信号。
5、液位计再投用一段时间后,会发生浮子浮起难或者浮子挪动不灵敏的情况。产生这个问题可能是浮子上沾有污物,清理污物即可。
6、液位计在工作过程中需要注意不能用强磁铁在连通管外上下拉动浮子,这样做的话会导致浮子磁化磁性削弱,不能正常指示液位。