温度变送器应用广泛,由于使用环境、以及配套的仪表的不同,在使用过程中遇到过的问题也各不相同。在此,恒升伟业简要地分析一下几个主要的引起温度变送器故障的原因。温度变送器在工业生产活动中的指示或监控作用非常重要,那么为保证温度变送器的准确度,定期采用温度校验仪等检定设备进行检定校准是必不可少的。
1、温度传感器引起的故障
温度变送器使用过程中,一旦出现输出异常的情况,首先检查故障是不是在温度传感器上。通常在温度变送器电路正常的情况下,有以下几种情况:
(1)温度传感器断路。温度变送器一般都有熔断报警功能,不管前端接的是热电阻或者热电偶,输出值都会显示小于标准信号,即<4mA,同时变送器模块红灯闪烁,那么就可以判断出事温度传感器断路的原因,那么只需要把前端的探头换掉就行。
(2)温度传感器短路。此时温度变送器输出值异常,显示一堆“乱码”。因为短路的缘故,流入单片机的电压异常,再经过系列转换,***终输出异常数值。
(3)温度传感器“虚断虚短”。温度变送器一会正常,一会不正常,出现这种情况大多是因为温度传感器封装质量不佳,更换温度传感器探头就行。
2、供电电源引起的故障
一般温度变送器供电范围是9~30VDC,或者8.5~30VDC,现场使用常见的是12VDC、24VDC直流开关电源。通常稳定的电源不会破坏对温度变送器,反之则可能。
(1)供电电压偏低。温度变送器供电电路的设计一般情况是留有余量的,如果电压过低,在保证正常功耗的前提下,变送器仍可正常工作。即使不能满足正常功耗,也只是不会正常工作,并不会造成损坏。
(2)供电电压偏高。这时候基本会对温度变送器造成损坏。
(3)共用电源。在工业现场,多台设备共用同一电源的情况很常见。通常同一功耗量级的设备出故障概率较低,但系统中若有大功率设备或者不断起停,轻则会造成电荷堆积引起干扰,重则会产生浪涌。
3、浪涌
浪涌,就是超出正常工作电压的瞬间过电压,是通常发生在几百万分之一秒之内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。采用有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
4、电磁干扰的麻烦
产生电磁场的大型设备基本都会有电磁波的传导或辐射,而且电磁种类繁多。在设计之初,需要考虑电磁干扰的影响,做好预防措施可有效减少温度变送器后续使用出现的故障。