几乎所有电厂都会涉及液位测量的问题,尤其是汽包液位和凝汽器液位的测量,凝汽器液位测量的难点在于凝汽器里面是负压,当采用变送器测量时哪怕稍微有一点漏就会测量不准,画面上的液位不是忽高忽低就是为零。难点的是这种漏不像正压管路的漏可以很容易看出来,它是负压往里面抽,根本看不出来。这时可以点着打火机放在接头处看火苗是不是往里吸,如果找到漏点,可以用防暴黑胶泥将漏的地方堵起来。当然,解决问题主要的办法还是要在安装的时候挑选质量好的仪表管和阀门,用细心的焊工来焊接,不可以加平衡平与排污门,以减少漏的机会。
现在有一种好的测星方法,主要是测量变送器为特殊型的,变送器的两个传感膜片直接安装在凝汽器引出口上,上面一个膜片下面一个膜片,然后膜片通过导线连接到变送器上,这样就不存在管路漏的问题了,所以准确性大大提高省去了不少的麻烦。这应该是将来凝汽器液位测量的—种方向。
对于发电厂,汽包液位的测量一般都是采用电接点液位计、双色液位计、平衡容器配差压变送器测量三种方式。平衡容器测汽包液位问题多种多样,出现的问题多集中在变送器电气零位不一致、量程设置错误、渗漏、误保湿、取样管无角度或角度错误、取样高度不一致、阀门立装、DCS内补偿公式错误、环境温度补偿无实际测点等环节上。
电热接点液位计测汽包液位问题多出现在测量筒内温度与汽包内温度不一致,从而测量的液位低于汽包内实际液位的问题,还有就是保温问题。双色液位计测汽包液位问题多出现在测量筒内温度与汽包内温度不一致导致液体密度不一致,从而测量的液位低于汽包内实际液位的问题,这一点与电接点液位计一样,还有就是双色红绿不清的问题。目前比较好的测量方式是内置式汽包不位测量装置,其原理是将平衡容器安装在汽包内部,这样就避免了温度不同导致密度不同的问题。