热电阻是—种常见的温度测量元件,在各种工作环境中都可以看到它。为了给生产和科研过程提供质量保证,要定期使用温度检定系统等校验设备进行检定确保压力热电阻的精度、可靠性等性能。同事,对于从事热工仪表工作的人员,了解其接线方式是必不可少的。
热电阻按照接线方式可分为三种:
二线制:在热电阻的两端各连接—根导线来引出电阻信号的方式叫二线制。这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻,电阻的大小与导线的材质和长度等因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;
三线制;在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制。这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中***常用的引线方式;
四线制∶在热电阻的根部两端各连接两根引线的方式称为四线制,其中两根引线的热电阻提供恒定的电流,把电阻转换成电压信号,再通过另两根引线把电压引至二次仪表。可见这种接线方式完全消除了引线的电阻影响,主要用于高精度的温度测量。
热电阻的三种接线方式在原理上的不同:二线制和三线制是用电桥法测量,***后给出的是温度值与模拟量输出值得关系。四线制没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,***后给出测量电阻值。
不同的接线方式对测量精度的影响∶二线制电流回路和电压测量合二为一,精度差(二线制的误差主要是电流回路在电缆中产生一定的压降造成的测量误差)。三线制,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线,精度稍好;四线制,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费用贵。
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或四线制接线方式能有效的消除这种影响。
- 2023-09-20
北京恒升伟业 HSIN685智能数字压力校验仪 - 2025-06-24
北京恒升伟业:以高精度检定技术护航航空发动机燃烧室温度监测 - 2025-06-24
恒升伟业压力校验台赋能500台压力变送器高效检定 - 2025-06-20
液位计检定装置:采气厂安全生产的护航者 - 2025-06-20
干体炉在双金属温度计与热电阻检定中的核心价值 - 2025-06-20
水泥厂高效生产背后的压力校验仪硬核支撑 - 2025-06-20
输油气站场的“压力守门人”:现场检定校准如何用守护能源动脉? - 2025-06-20
热电偶检定系统维修技术指南:常见故障排查、校准与安全操作规范 - 2025-06-19
气体减压器校验难题如何破局?恒升伟业气瓶减压器校验器提供一站式解决方案 - 2025-05-13
压力校验台和校验仪:构建压力仪表全场景检定技术体系