热工仪表检修的常规方法
发布时间:2020-04-28 17:34浏览次数:
热工仪表的使用日趋广泛,在电厂的日常运作中起着不可替代的作用,因此热工仪表的的检修和维护是必要的,热工仪表根据功能不同分为很多种类型,各个类型的特点和校准方法均有差距,这就对校准工作人员提出了更高要求。热工仪表检修的常规方法主要有以下几种:
首先,热工仪表应按使用说明书的要求进行正确的安装与接线。在确认接线准确无误的情况下,方可送电试机。
其次,温度设定值的正确与否,直接关系到工艺参数的执行,进而影响温度的高低。因此,开机前应认真参照工艺参数,选好温度设定值,以免造成温度偏差。对于动圈式温控仪表,当温度在设定值范围附近,指针高于或低于设定值,个别仪表指针会出现卡滞现象,遇到这种情况只要用手指轻轻敲击仪表表面,指针便会回到设定值附近。
第三是死机现象。个别仪表(主要以数显仪表居多)在开机的过程中如出现温度高于设定值约(8~10)℃甚至更高仍有输出,或低于设定值(8~10)℃甚至更低,且仍在延续这一现象的,即为死机现象。这主要是由仪表自身抗干扰能力下降引起,最常见的是接触器或中间继电器的动作造成的电磁干扰。遇到这种情况,可关闭该仪表电源20s左右,再开机一般可消除。若不能消除,可请电气员、电工及时处理,切不可自行处理,以免故障扩大。
第四是热电偶(热电阻)因素。由热电偶引起的温控仪表不准的原因(除了劣质产品外)基本有两个:一是分度号不匹配,原因是更换热电偶时未仔细了解仪表分度号,以至于错用其他分度号的热电偶,其后果是使仪表的温差偏大(十几摄氏度到几十摄氏度不等),使温度处于失控状态,造成线缆表面发粗或烧焦现象。故更换热电偶一定要细心,分度号不能错。二是热电偶与检测点接触的松紧和深度也会引起仪表温度的偏差。常见的错误用法有:热电偶直接夹在加热圈内或热电偶直接浅放在检测点的孔内,未加弹簧压紧固定,这样做的直接后果是不能反映该检测点的真实温度。正确的方法是将热电偶垂直插入检测孔内,最小插入深度应是保护管外径的(5~8)倍且有弹簧固定,这样才能反映其真实温度。
第五,对使用中的热工仪表应定期由计量部门进行检定。对检定不合格的热工仪表应及时更换,以确保温度数据的准确,对新购买的热工仪表应进行使用前的检定,然后再投入使用。
提醒大家注意的是,任何温控仪表的自身参数都已经预设好,操作者不可自行设定、更改仪表功能参数。北京恒升伟业科技有限公司是一家专业从事计量检测设备研发生产的高科技企业,主要提供压力校验仪、热工仪表校验仪等压力和温度计量校准设备和方案,还可协助客户建标。我司全国热线010-56674468,欢迎致电咨询,我们将竭诚为您服务。
下一篇:现场检定压力变送器的优势与劣势
- 2026-11-16
度量衡传了千年,计量其实就是让人放心 - 2026-11-13
洁净水压校验源|HSIN611台式水压泵,无油压力校准优选 - 2026-11-09
一台HSIN930智能干体炉,覆盖食品杀菌、烘烤、冷链温度校验 - 2026-11-06
微压测量最怕温度捣乱!隔热做得好不好,直接决定微压泵稳不稳 - 2026-10-28
压力泵频繁堵、易腐蚀?恒升伟业三件防护配件,稳住压力表校准精度 - 2026-10-26
恒升伟业干体炉怎么选?三类机型清晰选型,温度校准一站搞定 - 2026-10-23
现场高压校验好帮手|恒升伟业HSIN615便携式液压压力泵 - 2026-10-21
“差之毫厘,谬以千里”,计量就是守住这一毫一厘 - 2026-10-16
空调显示温度很高,屋里却不暖和?根源藏在小小的温度探头里 - 2026-10-12
计量合格 = 永远准?很多计量人都搞错了