北京恒升伟业科技有限公司
北京恒升伟业科技有限公司
联系我们
北京恒升伟业科技有限公司
邮箱:sales@bjhsin.com
电话:010-56674468
地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层
当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答

常见问答

磁翻液位计的现场调试校准
发布时间:2020-10-13 15:56浏览次数:

磁翻板液位计是工业控制液位测量过程中常用的液位测量仪表,其工作是否稳定可靠和***,不关决于产品的质量,其现场调试校准工作运行也相当重要。通常,磁翻板液位计的现场安装调试校准按以下方法和步骤进行:  

一、安装前

1、磁翻板液位计安装前需打开下法兰,将浮子放进浮筒内(带有箭头和带磁性重的一端朝上)。

  2、根据被测液体介质的密度,计算所配备的磁浮子的密度,通过调整指示面板的上下位置进行适当修正误差,以确定仪表指示面板的零位,使液位指示更准确。

3、安装完主体结构后,需根据现场容器液位控制的要求,来确定带有磁开关装置液位计的磁开关装置实际安装位置。

二、安装时

1、在安装磁翻板液位计时,应保持主测量管的垂直状态,从而保证磁浮球在主体管内能够上下自如运动。为使磁翻板液位计在调试、检修或清洗时便于切断物料,在连接法兰与容器之间加装截止阀。

2、液位计安装完毕后,用磁钢进行校正,对翻柱来回导引一次,以使零位以下显示红色,零位以上显示白色。

三、调试校准

1、在调试时,先打开上引液管阀门,再开启下引液管阀门,让液体介质平稳流入,避免液体介质带着浮子急速上升,观察磁性红、白翻柱翻转是否正常。之后关闭上下引液管阀门,打开排污阀让主测量管内的液位下降,按此方法连续操作三次,翻柱如翻转正常,仪表即可投入运行。

2、带有干簧管远传变送器装置的磁翻板液位计,需进行液位零点和满刻度的调试。在进行调试时,需通过零点电位器和满量程电位器分别对液位零点和满量程至少反复来回调整三次。

我司北京恒升伟业科技有限公司提供的HSIN8000系列实标法液位计检定装置专门用于液位仪表量值溯源,该设备集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体,由测量系统对液位进行***测量,可对磁翻板液位计、浮标液位计、钢带液位计等多种液位仪表进行全自动检测。

010-56674468