一、磁翻板指示乱跳
通常磁翻板指示乱跳的原因主要有:翻板的部分小磁钢磁性减弱;浮子运动速度过快,跟测量导管外部的磁翻板失去磁连接作用。一般磁翻板指示乱跳,可用磁铁对翻板进行磁性吸引,使翻板能恢复正常变化。(液位计检定装置——北京恒升伟业科技有限公司)
二、但是磁翻板液位计不显示液位变化
1、首先确定工艺液位正常,然后可以对翻板液位计进行排污冲洗。排污时要先关闭上部的取样阀。记得在排污过程中开、关阀门的时候一定要缓慢。
2、如果排污后故障还存在,可以选择用磁铁从下往上对翻板进行磁性吸引,翻板若是正常变化,那么说明翻板没有问题。若是在磁性吸引时翻板不能跟随变化,那么应检查玻璃或塑料护板是否变形。因为护板变形会导致翻板中轴不同心,从而不能翻转。
3、另外,浮子中的磁钢使用较长时间后磁性会减弱,造成浮子中的磁钢与翻板的小磁钢之间失去磁连接作用,此时也会出现翻板不会动作的故障。
三、液位显示有偏差
出现这个在故障一般是在液相中混杂许多气泡,测量导管内的介质密度就会发生变化,而浮子所受的浮力也会发生变化,浮子的位置自然就会改变,所以翻板指示器所指示的液位就会产生偏高或偏低的误差。此时只有联系工艺,改进操作条件来消除或减少液带气的现象。
四、阀门附件的故障检查
测量导管内污物杂质变多,浮子就会卡住,显示仪上的液位变化就会迟缓或呈现跳跃式变化。此时建议通过排污冲洗来解块。另外用在高温,腐蚀介质场合的阀门会很容易出现问题,需要加强日常维护或定期更换阀门。
五、磁翻板远传信号与就地指示的液位不一致
首先检查磁翻板变送器、供电电压、信号线路是否正常;同时检查干簧管及电阻组件是否接触不良、短路或开路故障。另外干簧管粘连不释放也是一种常见的故障,通常只需要轻轻敲打测量导管就能解决这个故障。