压力开关,也叫压力控制器,其原理就是当输入的压力达到设定值时进行控制或警报。其检定项目主要有外观、标示、控压范围、重复性误差、切换差、设定点偏差、绝缘电阻和绝缘强度等。在进行控压范围和设定点偏差的检定时都可用到智能数字压力校验仪的开关测量功能,下面将详细介绍这两个检定项目。
控压范围是指对设定点可调的压力开关,将设定点调到***大(若切换差可调,将切换差调到***小),对压力开关由零缓慢的增加到触点动作,这时候在标准器上读出的压力值就是设定点***大值的上切换值;再将设定点调到***小,使压力开关压力缓慢减少到触点动作,这时候在标准器上读出的压力值就是设定点的***小值的下切换值。对于设定点固定的压力开关可不进行此项检定。
设定点偏差是指将设定点调至压力开关量程下限附近的标度处(如果切换差可调,将切换差调到***小),逐渐增加压力,当标准器的指示压力接近设定点时再缓慢地增加输入压力逼近检定点直到触电动作,这时候在标准器上读出的压力值就是上切换值,然后缓慢的减少压力到触点动作,此时进行3个循环可得上切换值或下切换值的平均值。再将设定点调至压力开关量程上线附近的标度处进行同样的检定。