压力变送器的工作原理是将测压元件受到的气体、液体等物理参数转变成标准的信号输出。用户在使用时要保证压力变送器的正常运行,一定要在变送器投入生产活动前采用压力校验台设备对其相应的校准工作。
压力变送器种类较多,不同种类的压力变送器在校准工作中有不同的注意事项。先说常规差压变送器,首先将阻尼调到零状态,先调零点,再加满度压力调满量程,使输出为20毫安。调零点时对满度的影响可以忽略,但调满度时则不行,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1毫安,零点将向上移动约0.2毫安,反之亦然。
对于智能差压变送器,由于HART变送器结构的原因,智能变送器在输入压力源和产生的4-20毫安电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。对智能变送器的校准有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”的区别。
其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:
1、先做一次4-20毫安微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
2、再做一次全程微调,使4-20毫安、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
3、zui后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20毫安与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
- 2026-11-16
度量衡传了千年,计量其实就是让人放心 - 2026-11-13
洁净水压校验源|HSIN611台式水压泵,无油压力校准优选 - 2026-11-09
一台HSIN930智能干体炉,覆盖食品杀菌、烘烤、冷链温度校验 - 2026-11-06
微压测量最怕温度捣乱!隔热做得好不好,直接决定微压泵稳不稳 - 2026-10-28
压力泵频繁堵、易腐蚀?恒升伟业三件防护配件,稳住压力表校准精度 - 2026-10-26
恒升伟业干体炉怎么选?三类机型清晰选型,温度校准一站搞定 - 2026-10-23
现场高压校验好帮手|恒升伟业HSIN615便携式液压压力泵 - 2026-10-21
“差之毫厘,谬以千里”,计量就是守住这一毫一厘 - 2026-10-16
空调显示温度很高,屋里却不暖和?根源藏在小小的温度探头里 - 2026-10-12
计量合格 = 永远准?很多计量人都搞错了