锅炉压力表的检定和管理
发布时间:2023-01-31 14:13浏览次数:

压力表是锅炉上的重要设备,主要用来测量锅炉上所需测量部分压力的大小。只有准确地测量压力值,才能正确地控制锅炉内的压力,保证锅炉安全,因此压力表的检定和校准十分重要,通常我们可以采用手动的或者全自动的压力校验台来对锅炉压力表检定检定和校准工作。

对锅炉的设备管道上用的压力表检定和管理,主要工作有以下几个方面:

1.根据锅炉和工艺管道的工作压力和工艺情况来确定压力表的量程和表盘直径及压力表的形式,以免压力表读数失误,造成设备超压运行。

⒉要定期、按时校验压力表。对于一般锅炉和静设备上的压力表,要每年至少校验一次,对于有震动或高温及有其他因素影响的设备上用的压力表,应每半年至少校验一次。要查看压力表的铅封和校验标签。根据上述条件,判断压力表的校验是否在有效期内。

3.要加强使用管理。为便于对压力表进行校验或更换,以及便于对压力表及其接管的吹洗,在压力表的设备之间的连接管上应装有三通旋塞或针形阀。旋塞及阀门应有开启的标记。在压力表接管上,不允许装设球型阀等弯曲通径的阀门。蒸汽空间设置的压力表应有存水弯管,存水弯管用钢管时,其内径不应小于10mm.蒸汽空间压力表上的三通阀门应装在压力表与存水弯管之间。压力表的刻度盘上应画有红线,指示工作压力的标记。

4.压力表在遇到下列情况时,应停止使用:

a.未经校验合格和无铅封的及超过校验使用期限的压力表。

b.在使用中发现压力表失灵,有限止钉的压力表在无压力作用时指针不能恢复到限止钉处;无限止钉的压力表在无压力作用时,指针离刻度零位的数值超过压力表精度规定的允许误差值。

c.压力表表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清。

d.表内泄漏或指针跳动。

e.其他影响压力表准确指示的缺陷。

从长期的检验情况来看,压力表失效、失灵,表盘直径和量程不符是常见的故障,所以对其检定与管理工作不能轻视,只有加强压力表的管理与校验,才能起到安全监护作用,达到安全运行的目的。