北京恒升伟业科技有限公司
北京恒升伟业科技有限公司
联系我们
北京恒升伟业科技有限公司
邮箱:sales@bjhsin.com
电话:010-56674468
地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层
当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答

常见问答

超声波液位计数值乱跳的原因?
发布时间:2021-04-13 16:03浏览次数:

超声波液位计在投入生产活动中使用前必须经过液位计检定装置的检定合格,超声波液位计在使用过程中有时候会出现数值乱跳的现象,这是什么原因呢,下面由恒升伟业给大家简单介绍下。

1.超声波液位计的信号强度波动大,以及本身测量值波动大都会导致液位计数值乱跳。此时需要调整好探头位置,保证信号强度稳定,如果本身值波动大,可以考虑重新选定安装位置。

2.超声波液位计传感器喇叭口有结冰有悬浮物、电磁场干扰也会导致数值乱跳此时需要确保液位计远离变频电动机、大功率电动设备以及强磁场干扰,并有良好的接地线,或者在超声波液位计的外面安装金属仪表箱来隔绝屏蔽,且该仪表箱也需要做接地处理。

3.安装是不是符合厂家要求,比如覆土层,PVC管插入长度等。建议将液位计重新安装一遍。

4.回波调整参数,另外检查有没有超过上限盲区。

5.检查液位是不是稳定的,比如有没有泡沫。若是没有泡沫,那么需要对流量计重新标定一下。

010-56674468