磁翻板液位计现场检测误差的修正
发布时间:2022-05-23 14:17浏览次数:

在油田生产中,液位计通常主要在过程控制系统保证生产系统的紧急关断系统中,因此使用液位计检定装置对其进行检定工作至关重要,只有保证液位计的准确可靠才能保证其在生产过程中的正常工作其中磁翻板式液位计是应用比较广泛的液位计之一

温度影响磁翻板式液位计产生的误差

在工业现场,大多数磁翻板式液位计都与被测罐体竖直平行连接。在现场通过仪表上的读数尺即可知道被测罐体液位高度。带有远传功能的仪表,即可在二次表上读数但往往仪表示值与二次表远传示值不一致的情况常有出现。

造成这一情况的原因有很多种,其中有测量误差的叠加,或者在异常状态下出现的失准。但根据实验,这一问题的关键来自于温度的变化引起的计量误差。

对于磁翻板式液位计来说,磁翻板液位计的工作原理简略的说就是物理学上连通器的原理。正常情况下被测罐体与磁翻板液位计腔体内的液体高度必然相等。但是实际使用时的情况是:被测罐体体积相对很大,为了保护罐体在恶劣环境下的安全运行,其外部都包裹一层铁皮防止腐蚀,也起到了保温的作用。因此罐内液体温度变化不大。然而磁翻板式液位计常年至于罐体外侧,其受外部环境因素影响很大。

理论情况下,罐内A点的压力值与液位计腔体内的B点压力相同。即ρ(A)H(A)=ρ(B)H(B)。H为液位高度,但是在A,B两点温度不等的情况下,其液体密度改变,即ρ值发生变化,自然罐内液位与罐外液位计腔体内液位高度就会不一样,继而产生计量误差。

其他因素影响磁翻板式液位计产生的误差

1)磁翻板液位计在油田生产中的应用,很大一部分应用在气液二项混合的罐体,被测液体为多组分,其综合密度变化更大。

2)在冬季生产时,外部环境温度多在0度以下,极易磁浮子与管壁冻结或者卡顿,继而产生的示值异常。

磁翻板式液位计的误差修正

检测仪表示值的误差

举个例子,对卧式罐所使用的磁翻板式液位计进行组温度测量试验,得经试验测算可知,由内外温度差引起的磁翻板液位计计量误差实际存在,需要对测量结果进行温度补偿。

检测仪表示值的误差修正

利用磁翻板液位计现场检测装置对检测仪表示值的误差进行,修正传感器信号的采集及采集数据的传输,包括颜色识别传感器和位移传感器。

检测仪表示值的误差修正

仪表的显示原理基于P=ρgH,可得液位高度H=P/(ρg),分别列出被测罐内和罐外的压力平衡公式,两个相比,即可得出结论:用罐体设计给定的密度与工况密度之比,再乘以仪表显示的液位值得出的数值。即可完成对磁翻板液位计的误差修正。

随着科学技术的发展,自动化设备的应用越来越广泛,自动化计量仪表的使用逐渐增多,其中液位计使用广泛,在油田发展中起着至关重要的作用,因此液位计检定装置的检定工作变得尤为重要。

 