1一般规定
1.1―仪表安装前应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。如,压力仪表在安装前就需要使用压力校验台、活塞式压力计等压力表检定装置进行校准和试验。
1.2仪表安装前的校准和试验应在室内进行。实验室应保证以下条件:
a) 实验室内干净整洁、安静、光线和通风良好、无振动和较强电磁场的干扰;
b) 室内温度保持在10℃~35℃之间,相对湿度≤85%;
c)有上、下水设施。
1.3仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%,6OV 以下的直流电源电压波动不应超过士5%。
1.4仪表试验用的气源应清洁干燥,稳定,露点比 zui 低环境温度低10℃以上。
1.5仪表调校人员应持有有效的资格证书,熟悉产品技术文件及设计文件中的仪表规格书,并准备必要的调校仪器和工具。
1.6校验用的标准仪器,应具备有效的计量检定合格证,其基本误差的绝 对值不宜超过被校仪表基本误差绝 对值的1/3。
1.7仪表校验调整后应达到下列要求:
a) 基本误差应符合该仪表精度等级的允许误差;
b) 变差应符合该仪表精度等级的允许误差rc)仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2:d指针在整个行程中应无抖动、摩擦和跳动现象:
c)电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后应留有再调整余地:数字显示表无闪烁现象。
1.8智能仪表通电前还应对其硬件配置进行检查,并应符合下列要求:
a)确认电源线、接地线、通讯总线连接无误、保险丝完好无损、插卡位置正确;b)相关的 DIP地址开关、跳线设置应符合设计文件和产品技术文件的要求:c)所有连接螺钉均应紧固。
1.9仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合产品技术文件和设计文件的规定,包括使用产品技术文件已提供的专用工具和实验设备。
1.10对于现场不具备校验条件的仪表可不做精度校验,但应对其鉴定合格证明的有效性进行验证。
1.11仪表校验合格后,应及时填写校验记录,要求数据真实、字迹清晰,并由校验人、质量检查员、技术负责人签认,注明校验日期,表体贴上校验合格证标签(带有仪表位号)。
1.12仪表应整齐存放,并保持清洁。经校验不合格的仪表,施工单位应会同监理、采购单位等有关人员进行确认后,退库处理。