发电厂中的压力、差压仪表管理
发布时间:2022-12-27 17:58浏览次数:

在发电厂中,压力、差压测量较多采用压力表、压力变送器等,它们是运行人员的耳朵和眼睛,压力测量过程中产生的问题多种多样,但万变不离其中,只要深入扎实的了解并掌握测量的基本原理,定期使用压力校验台等计量设备进行检定和校准就能根据实际情况分析问题并解决问题。

压力校验台

一般情况下,压力变送器在试验室里经过校验安装到现场并进行接线、校线等工作,之后看管路连接及取点的正确性,再现场对变送器进行零点调整,尤其是微压变送器的零点调整。之所以要进行这样做,是因为安装到现场的变送器由于高度和倾斜角等原因,零点肯定都要变化,大量程的变送器变化会小一些,小量程的变送器要变很多。因此零点调整是必须的,典型的例子是汽包水位变送器,如果安装后不进行零点调整,那么三个水位变送器测出来的水位可能就会存在较大的偏差。

此外对于测液体及蒸汽压力的变送器还要看变送器距离取样点的垂直距离。建议用尺量一下,根据液体的密度计算液柱产生的压强,然后通过手操器改变变送器的零点及满度,但是不要改变量程段,这样测得的值才会准确。有些压力开关也要量出这个尺寸然后在校验的时候加以补偿,如有些电厂参与汽机保护的油压开关没有安装在与大轴同—水平线上就要进行相应的修正。