通常情况下,经过干体炉或其他温度校准仪检定合格的热电阻出现故障概率较低,但也不是没有,而其中较为常见的就是断路和短路。而断路,通常都是因为热电阻丝太细所导致的,下面我们来简单了解一下热电阻的短路与断路问题处理方法。
断路和短路一般很容易就可判断出,只需一块万用表便可。即用万用表的“×1Q”档进行测量,如测得阻值小于RO,则可能是短路;若测量指示为无穷大,那么可判定断路。其中短路较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘便可。如果是断路的话,那么处理时必须要改变电阻丝的长短从而就会影响电阻值,所以只有更换新的电阻体,但要采用焊接修理的话,焊接后要校验合格后才能使用。
另外,如果热电阻显示仪表的显示值比实际值低或示值不稳的话,那么可能是保护管内有脏污,因此主要除去脏污便可。但如果指示出现负值的话,那么可能是热电阻接线错误或热电阻短路,所以只要改正接线、处理好短路处就可以继续使用。
热电阻在使用中,除了上述短路和断路的问题之外,还有以下几种常见故障:
下面分析四种常见的故障现象及处理方法:
1、故障现象:显示热电阻的指示值比实际值低或示值不稳;
可能原因:保护管内有金属屑、灰尘、接线柱间脏污及热电阻短路;
处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点加强绝缘。
2、故障现象:热电阻的表指示无穷大;
可能原因:热电阻或引出线短路或接线端子松开等;
处理方法:更换电阻体或焊接、拧紧接线螺丝等。
3、故障现象:显示仪表指示负值;
可能原因:显示仪表与热电阻接线有错或热电阻有短路现象;
处理方法:改正接线,或找出短路处,加强绝缘。
4、故障现象:热电阻值与温度关系有变化;
可能原因:热电阻丝材料腐蚀变质;
处理方法:更换热电阻。