锅炉仪表控制系统,时刻刻监督锅炉的运行状况,锅炉的各种参数都要靠它来显示,例如压力就很重要。为保证这些测量仪表的准确性,需要定期使用温度检定系统、干体炉等计量校准设备进行检定和校准,还要对常见故障进行分析并给出相应的解决方案。
1.温度测量仪表的分析及处理
温度仪表控制系统由热电偶、补偿导线及显示仪表组成。热电偶是由两种不同的金属组成的一个回路。这两种金属—端铆接,当铆接处的温度升高时,在另外—端就会产生一个电动势。温度越高,电动势越大。这个电动势通过补偿导线传送到显示仪表里,通过仪表把电动势转换成相应的温度。
1.1显示温度为zui大值
温度表上会显示S.Err的字样。这种情况就说明从热电偶到温度表这部分的线路有开路的现象。故障处理:把热电偶的电线从温度表上拆下来,用万用表测量回路的电阻,数值为无穷大。这时就要对整个线路的各个接点处进行检查,找到线路断开的地方后,重新接好,温度就会显示正常。
1.2显示温度为zui小值
一般情况下是负数。这种情况就说明从热电偶到温度表这部分的线路有短路的现象。故障处理:把热电偶的电线从温度表上拆下来,用万用表测量回路的电阻,数值偏小。一般是由于补偿导线的某绝缘处破损后,两根导线相接触后引起的。有时候在热电偶内部的接线盒内,两根导线也会接触到一块。当找到短路的地方后,把两根导线分开,用绝缘胶布包住即可。
1.3显示温度明显高于正常值
故障处理:首先用温度表校验仪检查温度表本身是否有问题。如果温度表本身正常,温度值仍然偏高,这时用万用表测量回路的电阻,数值偏大。这时,要检查导线的各个接头处有无接触不良的现象,接头是否生锈了。有些测量点的温度偏高是由于测量处的环境发生了变化,比如测量炉管的温度处,有高温烟气漏出,吹到了热电偶上,这种情况要把漏烟气的地方堵住,温度即可恢复正常。
1.4显示温度明显低于正常值
故障处理:一般是温度表本身发生了故障。用温度表校验仪检查温度表,就会发现温度表的误差很大。更换温度表后,温度就会显示正常。还有一种情况比较被忽视,就是热电偶受到了污染。比如测量锅炉排烟温度的热电偶,长期受到烟气的冲刷,探头处会积上大量的烟灰。形成很大的热阻,导致测量温度偏低。这时,要把热电偶从锅炉上拆下来,把烟灰清理干净,温度就会显示正常。