北京恒升伟业科技有限公司
北京恒升伟业科技有限公司
联系我们
北京恒升伟业科技有限公司
邮箱:sales@bjhsin.com
电话:010-56674468
地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层
当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答

常见问答

压力开关校验操作步骤
发布时间:2023-07-10 16:58浏览次数:

压力开关本质上就是一种简单的压力控制器,其工作原理是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,可触发警报或控制信号,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。

压力校验台

压力开关校验需要用到的设备通常有:压力校验台、标准压力表、万用表、绝缘电阻表(500V)、活扳手、螺丝刀、生料带、垫片、白布、待校验压力/差压开关。操作步骤如下:

1.检查压力开关内部微动开关或机械触点有无明显氧化或烧损,动作灵活是否无卡涩,根据现场设备确定压力开关的动作整定值。

2.在环境温度为15—35℃,相对湿度为25%—75%时,压力开关各接线端子与外壳之间、互不相连的接线端子之间、触头断开时连接触头的两接线端子之间的绝缘电阻应不小于20MΩ.

3.将标准表和被校压力开关垂直装在压力校验台上,在接头口处放上垫片并将螺纹处用生胶带缠上一到两圈。用扳手将标准表和被校压力开关拧紧,使它们平行正对前方。

4.打并油阀,关闭标准表和被校压力开关进油阀,逆时针旋转手轮抽油,当油抽出约1/3---2/3时,将油阀关闭,打开标准表和被校压力开关进油阀,顺时针转动手轮加压,加压时不仅要检查接头处是否漏油还要检查标准表的指针变化情况,并用万用表测量接点的通、断状态。如指针上升幅度不稳定,就要去检查是不是进油口堵塞或是标准表有故障,要是指针上升到一定程度,不再转动手轮时指针向下滑动较天,就说明有漏油现象,需要重新检查固定接头再校验。

5.对高报开关,从低向高缓慢升压,观察万用表(万用表接常开触点),当万用表蜂鸣器突响时,标准压力表的示值即高报值;再缓慢下降压力,当万用表蜂鸣器突响停时,标准压力表的示值即复位值。

6.对低报开关,应先将试验压力升至设定值以上,再缓慢下降,当万用表蜂鸣器突停时,标准压力表的示值即低报值,再缓慢加压,当万用表指示再次突响时,标准压力表的示值即复位值。zui后缓慢泄压排空。

7.以上步骤重复两次,记录调校前这三次校验记录。

8.根据调校前校验结果,若触点动作误差值大于允许基本动作误差时须进行调整。反复调整开关的调整螺丝,直到设定点动作差符合量程设定点误差要求。

9.按调校前校验方法连续测定三次。

10.输出接点应正确可靠,接触良好。设定值动作差应不大于开关铭牌给出的允许设定值动作误差。若铭牌上未给出准确度等级,其触点动作差应不大于±1.5%的量程。

11.调校前校验和调校后校准记录整理。将校好的开关放在***地点,并做好标记。

12.校验完毕后,要进行泄压排空,拆掉所装标准表和压力开关,将校验台恢复原样。

13.对于量程<250Kpa的压力开关,应采用空气加压的方式对其校验。其校验步骤与油压压力校验台类似,只是采用气泵打气的形式,用压缩空气加压对压力开关进行校验。备注:对于差压开关而言,方法同上,只是将高压侧垂直安装在校验台上,低压侧悬空。

010-56674468