工业现场通常涉及到大量的仪表安装,为保证工业生产的安全高 效运行,我们要经常对这些仪表进行现场校准,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。差压变送器分为气动、电动两大类,常用来与节流装置配用测量流量,也有的用来测量液位或其他参数。大量的差压变送器服务在生产现场,多数情况校准都在现场进行。
一、工具与仪器
现场校准差压变送器一般不是非要将变送器拆下,先关闭引压管正、负压阀,打开平衡阀,卸下正、负压排气孔堵头,气压信号可以从变送器正压侧经校表接嘴进入,负压侧通大气。校准用的工具无特殊要求,有常用扳手及仪表工配用的工具即可。作校准用的标准器,其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
校准新式压变送器需用的器具如下:智能数字压力校验仪、 精密电流表 、气源减压阀 、气动定值器、气源管三通、胶管、电线、校表接嘴等。
二、 接线
仪表校准接线可以从仪表运行状态取下的接线,不取下仪表校准时可结合实际情况连接,如气动表可不另接气源,电动表可不另接电源等。对于高差压的差压变送器,输入信号可由活塞压力计提供。
三、 操作步骤
1.气动差压变送器的校准步骤
(1)基本误差校准
a.关闭引压管正、负压阀,打开平衡阀。
b.接好校准线路
c.卸去正、负侧排气堵头。
d.用气源钭正、负压室内的残液从排气堵头经放空堵头吹净。
e.打开气源阀供气。
f.经校表接嘴向正压侧排气孔加输入信号。选差压变送器测量范围的0%、25%、50%、75%、***五个点为标准值进行校准。
g.平移增加信号压力,读取输出各点相应的实测值。
h.使输出信号上升到上限的105%处,停留2分钟左右,使输出信号平稳地减少到***小,读取各点相庆的实测值。
气动差压变送器的允许基本误差不得超过变送器规定的精度等级回程误差不得超过变压器规定允许基本误差的绝 对值。