热电偶的安装和使用方式对其测量准确性和使用寿命都有重要影响。如果热电偶安装和使用不当,不但导致测量值失准,还会降低热电偶的使用寿命。以下是一些关于正确安装和使用热电偶的注意事项:
1.择合适的热电偶类型。不同的热电偶类型对应不同的温度测量范围和测量精度。在选择热电偶时,应考虑被测温度范围、测量精度、响应时间等因素,以及热电偶的插入深度、保护管材料等。
2.选择合适的安装位置。由于加热炉内温度分布不均匀,热电偶测得的又是局部区域的温度,因此热电偶安装在温度较均匀且能代表工件温度的位置,而不能安装在炉门旁或离加热源太近的地方。同时,应避免安装在容易受到机械振动、电磁干扰或化学腐蚀的地方。
⒉安装热电偶的位置应尽可能离开强电磁场,以免测温仪表引入附加干扰信号。
3.热电偶插入炉膛的深度应不小于热电偶保护管外径的8~10倍,热端应尽可能靠近工件,但必须保证装卸工件时不损坏热电偶。
4.热电偶的接线盒不应紧靠炉壁,以免其冷端温度过高。一般应离炉壁200mm左右。
5.热电偶应尽可能保持垂直使用,以防高温下保护管变形。若需水平安装,插入深度不应大于500mm,露出部分应用架子托牢,使用一段时间后,应将其旋转180°;为防止热电偶接线盒温度过高,也可选用直角形热电偶。
6.热电偶保护管与炉壁之间的空隙应使用耐火材料严密堵塞,以免空气对流影响测温的准确性。补偿导线与接线盒接线孔之间的空隙也应用石棉线塞紧,并使其朝下,以免污物落入,还应定期清理保护管内的积灰。。
7.用热电偶测量炉温时,应避开火焰的直接喷射,因火焰喷出处的温度比炉内实际温度高且不稳定。
8.测量低温时,为减小热电偶的热惰性,可采用保护管开口或无保护管的热电偶。
9.使用期内的热电偶,应经常检查热电极和保护管是否良好,如果发现热电偶表面有麻点、污渍、局部直径变细或保护管表面腐蚀严重等现象,应停止使用,并维修或更换新热电偶。
10.定期校准。了保持热电偶的测量准确性和稳定性,应定期使用热电偶校验仪、干体炉、热电偶检定系统等计量校准设备进行校准。校准过程中,应使用标准的热电势测量装置来比较热电偶的热电势,以确定其准确性。
- 2023-09-20
北京恒升伟业 HSIN685智能数字压力校验仪 - 2025-05-09
西气东输工程中的过程仪表与过程校验仪 - 2025-05-09
工业高温测控核心:热电偶校验仪与检定系统筑牢质量防线 - 2025-05-09
燃气行业温度监测基石:温度校验仪与温度检定系统护航安全运营 - 2025-05-09
兵器装备压力检测核心:压力表校验台与校验仪的准确度保障 - 2025-05-08
采气厂温度校验全流程解决方案 - 2025-05-08
恒升伟业压力校验解决方案:为火工品安全筑牢技术根基 - 2025-05-08
火工温控命脉:热电偶检定系统和校验仪双核保精度 - 2025-05-07
恒升伟业压力校验解决方案:为火工品安全筑牢技术根基 - 2025-04-17
工业温度校准的现场解决方案:干体炉的便携性与高精度优势