热电偶补偿导线可以长距离使用吗
发布时间:2020-04-09 17:39浏览次数:
热电偶测温时产生的电势值为mV信号,因补偿导线用长度增加出现信号衰减和现场磁电干扰耦合,使仪表或DCS系统温度显示值波动和测量误差。
处理方法是:需要长距离敷设补偿导线的,补偿导线线径应不低于Φ1.5mm2,减少mV信号衰减;选用屏蔽型补偿导线,并将屏蔽层按规范接地(必须让屏蔽层在补偿导线一端接地,接地并入仪表信号接地网,禁止将接地并入工厂电气接地网),避免因屏蔽层接地不正确而引入测量误差;使用温度变送器,将就地热电偶信号转换为4-20mA信号传输,提高信号抗干扰能力。
北京恒升伟业热电偶校验仪是一种集测量和输出热电偶、电压、毫伏信号于一体的手持式热工仪表校验仪,以温度形式模拟热电偶,可提供手动步进、自动步进,0~***的阶跃和斜率输出功能,热电偶测量和输出提供自动和手动两种冷端温度补偿,是各行各业用于现场校验热电偶的理想校验设备。
处理方法是:需要长距离敷设补偿导线的,补偿导线线径应不低于Φ1.5mm2,减少mV信号衰减;选用屏蔽型补偿导线,并将屏蔽层按规范接地(必须让屏蔽层在补偿导线一端接地,接地并入仪表信号接地网,禁止将接地并入工厂电气接地网),避免因屏蔽层接地不正确而引入测量误差;使用温度变送器,将就地热电偶信号转换为4-20mA信号传输,提高信号抗干扰能力。
北京恒升伟业热电偶校验仪是一种集测量和输出热电偶、电压、毫伏信号于一体的手持式热工仪表校验仪,以温度形式模拟热电偶,可提供手动步进、自动步进,0~***的阶跃和斜率输出功能,热电偶测量和输出提供自动和手动两种冷端温度补偿,是各行各业用于现场校验热电偶的理想校验设备。