导波雷达与电容式液位计的安装要求
发布时间:2020-04-27 11:47浏览次数:

     1、液位计应安装于储罐的顶部,避免与设备内的可动部件相碰; 当设备内介质波动剧烈时,应对导波杆 (探头) 加透孔式保护管固定。

     2、液位计在设备外连通管上安装时,应符合下列规定:
        a)导波杆 (探头) 的长度应包括上部和下部测量死区,其端部应低于连通管下部连接口中心至少50mm ;
        b)采用双杆式探头的导波雷达液位计时,连通管直径不小于80mm ; 采用单杆式探头的导波雷达液位计时,连通管直径不少于50mm。

     3、采用电缆探头式导波雷达液位计测量大液位时,应在设备底部对电缆探头进行拉直固定,液面波动剧烈的场合应加透孔式保护管固定。

     4、被测介质温度高时,宜将变送器分离安装。

     5、导波雷达与电容式液位计的安装还应符合制造厂的要求。

     导波雷达与电容式液位计在安装使用前必须通过检定符合要求方可投入使用,北京恒升伟业专业研发制造的HSIN8000系列实标法液位计检定装置是一种专门用于液位仪表量值溯源的标准装置。集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体, 由测量系统对液位进行***测量, 控制系统对液位进行***控制, 达到全自动检测要求。
 
 
 
 