热电阻是中低温区最常用的一种测温元件,在500℃以下的中低温度区域热电阻测量准确度高、性能稳定。其原理是基于导体或半导体材料的电阻与温度之间存在的函数关系。热电偶热电阻检定系统
热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜,也采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成,常见故障现象及原因及处理方法如下:
显示仪表指示值比实际值低或示值不稳,原因有可能是:1、热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。2、保护套管内积水。3、热电阻测量回路短路或接地。处理办法分别是1、更换合适长度的热电阻元件,安装时保证热电阻元件顶到套管端部。2、清理保护套管内的积水并保持干燥。3、用万用表检查短路或接地部位并加以消除。若是内部短路或接地,则应更换热电阻。
显示仪表指示偏大原因可能是1、热电阻测量回路断路。2、热电阻接线端子虚接或接触不良。处理方法分别是1、如外回路断路,用万用表检查断路部位并加以消除。内部断路,应更换热电阻。2、检查接线端子及导线,去除氧化部分或紧固接线端子。
显示仪表指示负值故障原因可能是1、热电阻测量回路接线错误。2、热电阻测量回路有干扰。处理方法分别是1、使用万用表检查热电阻回路,恢复正确接线顺序。2、检查热电阻测量回路应使用屏蔽电缆。或者检查热电阻测量回路,与动力电缆之间最小距离应符合电缆敷设规定。检查电缆屏蔽应单端可靠接地,接地线应连接牢固可靠。