通常情况下,雷达液位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,北京恒升伟业提醒,在安装雷达液位计的时候,一定考虑到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达液位计留出足够的安装空间。除此之外,还会出现以下几种常见的误差:
1:测量死区:
雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测介质本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。
2:被测介质所造成的误差:
在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。
3:被测量的液体粘度过大:
介质有很高的粘性,这样的液介质很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更大时,将会出现介质与探头连在一起,此时一定要对探头定期清洗。
4:雷达物位计本身产生的误差:
雷达物位计采用的是雷达技术,产生误差大部分来自于现场的安装。
5、导波管内壁粗糙杂志造成雷达回波异常
带有导波管的雷达物位计安装要求比较高,尤其是导波管内壁的光滑程度要求较高。导波管建议采用不锈钢材质,导波管焊接时采取插接焊接法。