1、单法兰式液位计的仪表连接头 (管嘴) 距罐底距离应大于300mm ,且处于易于维护的方位。
2、双法兰远传式差压液位计的安装高度不宜高于容器上的下取压法兰口,并***计算出零点和负迁移量: 对传导毛细管应用角钢或钢管进行固定,环境温度变化大的场所应采取绝热保温措施。
3、采用差压变送器测液位的安装应符合以下要求:
a)上下取压仪表连接头 (管嘴) 之间距离应大于所需测量范围; 下取压仪表连接头 (管嘴) 距罐底距离不小于200mm ,且避开液体抽出口: 上取压仪表连接头 (管嘴) 应避开气相喷入口,无法避开时应采取防冲措施;
b)测量易挥发或易冷凝介质液位时,应在负压侧 (气相) 加隔离罐或在正负压两侧均加隔离罐,并***计算出零点和负迁移量;
c)测量蒸汽锅炉汽包液位时,应安装温度自补偿式平衡容器,并宜对导压管进行伴热和隔热保温。
4、采用插入式反吹法测量液位时,插入导压管的端部距罐底距离至少200mm,并切削成斜坡状。
静压式液位计的安装使用前必须通过检定符合要求方可投入使用,北京恒升伟业专业研发制造的HSIN8000系列实标法液位计检定装置是一种专门用于液位仪表量值溯源的标准装置。集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体, 由测量系统对液位进行***测量, 控制系统对液位进行***控制, 达到全自动检测要求。