压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控体系。那压力变送器的选型需要考虑哪些方面呢。
一、接触介质
我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的资料选用的是316不锈钢,假定你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上一切的压力变送器都合适你对介质压力的测量.假如你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要选用化学密封,这样不光起到可以测量介质的压力,也可以有用的阻挠介质与压力变送器的接液部分的接触,然后起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿数.
二、精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度过错的,可是由于各个***所标的精度等级是不一样的,比方,我国和美国等***标的精度是传感器在线性度较好的部分,也就是我们一般所说的测量规划的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度欠好的部分,也就是我们一般所说的测量反的0到10%以及90%到***之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在我国标的精度就为0.5%。
三、量程规划
一般传感器测量的较大规划为传感器的满量程70%是较好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
四、输出信号
现阶段由于各种收集的需求,当时市场上压力变送器的输出信号有许多种,首要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,可是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只需4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包括接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
五、介质温度
由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转化的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,假定温度过高,我们一般选用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特别为你出产一个耐高温的压力变送器的本钱会下降许多。
六、测量介质
一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接选用标准的压力变送器就可以了,假定你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般选用的是外置膜片的或和化学密封一同运用,这样会有用的阻挠介质堵住压力测量孔。
HSIN6000T全自动压力校验仪采用压力、压力变化率双闭环控制方案,操作简单,检定过程中可自动或手动进行切换,设定压力输出极其方便,控制压力快捷、稳定,自动造压系统带有防过载保护功能,无超调现象,可校验HART压力变送器,符合相关压力仪表检定规程。